aglieglie007
Ciao a tutti,è la prima volta che cerco aiuto qui e spero mi torniate utili e vi ringrazio anticipatamente.
Sono intento dopo anni di lamentele condominiali a portare alimentazione elettrica proveniente dal mio contatore in garage.Mi servirebbe qualche dritta su dimensionamento cavi e protezioni.
Il locale (circa 15m2)viene adibito ad uso officina-falegnameria fai da te e vorrei istallare qualche presa e 3 punti luce comandati da interruttore.
Visto il posizionamento, credo mi convenga partire dal contatore (ditemi voi se si puo) che dista circa 25m dal garage con una linea in tubo pcv esterno.
in garage metterei un quadretto con le protezioni adeguate.
L' impianto nel locale lo dividerei in 2: cavi in canala esterna da 1,5mm2 x punti luce e da 2,5 mm2 per le prese.
Quindi:
1-posso partire dal contatore con una nuova linea?
2-sezione adeguata per tale linea
3-Ok impianto nel locale con tali sezioni?
4-protezioni adeguate?
5-messa a terra??
Spero di aver dato tutte le info necessarie per un aiuto.
Grazie.
D3c
Dove hai il misuratore ENEL dovresti gia avere un tuo quadretto con un magnetotermico(MT) e un eventuale differenziale per il tuo appartamento, per fare le cose fatte bene dovresti aggiungere un MT c32 nel quadro che prende alimentazione direttamente a valle del misuratore (nel caso in cui la tua linea venga posata insieme a linee di altre utenze servirà anche un differenziale ma lo vedremo in seguito). Dal c32 parti con una linea da 6mm, per quanto riguarda la terra nel vano contatori dovresti trovare un nodo, e arrivi fino al quadro che andrà a alimentare il garage. Nel quadro va montato un differenziale id 0,03mA 40A, a valle di questo un MT c10 per le luci(sezione linea 1,5mm) e un MT C16 per le prese (sezione linea 2,5mm).
aglieglie007
Ho dato un occhiata all' attuale impianto....ad un metro dal contatore c è un M.T. da 25 A che alimenta casa dove ci sono M.T.differenziale da 25A 0,03A con 2 M.T.uno da 10A e uno da 16A.
D3c
Allora affianca un c32 o un 25 nel quadretto e fai come detto sopra.
aglieglie007
Non posso partire dall attuale MT da 25A?
La linea è lunga 38m...da 4mm2 non va bene?
D3c
La montante devi farla da 6mm, può collegarla sull interruttore esistente ma in caso di guasto in garage rimani senza luce anche in casa.
aglieglie007
ok.....solo se il guasto è sulla linea altrimenti staccano le protezioni in garage giusto?
D3c
In caso di corto potrebbe scattare comunque, io lo metterei poi vedi tu.
aglieglie007
conviene metterlo....ma posso alimentarmi dal MT esistente o devo portare nuovi cavi dal contatore?
D3c
Se le corde che vanno dal contatore al quadro sono da 6mm prendi alimentazione da sopra il MT dell appartamento, altrimenti mettile da 6 e fai sempre i ponti sopra i MT.
aglieglie007
dici che entrano 2 cavi da 6 nel MT?
conoscete negozi on line affidabili per materiale elettrico?
D3c
Si entrano. Per il negozio online non saprei cosigliarti.
aglieglie007
domanda: una volta completato l' impianto vorrei mantenere comunque l alimentazione condominiale come da previsto per un punto luce e una presa da 10a. che dice la normativa a riguardo?Posso mettere i cavi dei 2 impianti nella stessa canala o in canale differenti obbligatoriamente?
HowTo
se sono due contatori diversi devi usare due passaggi differenti
aglieglie007
riapro per aggiornamento: dopo aver chiesto e ottenuto il permesso condominiale per la posa del tubo, l' amministratore mi sottolineava il fatto che l' illuminazione posso mantenerla con l' alimentazione del condominio.
Quindi volessi fare una linea per sole prese da 16 A:
ok linea da 4mm2?
se ok linea da 4 mm2 che MT servono?
Edited by aglieglie007 - 26/3/2015, 23:16
HowTo
la linea da 4 mm2 è una montante che arriva dal contatore o la devi ripartire nel tuo locale? se è la montante ti serve da 6 mm2, mentre nel tuo locale puoi usare il 2,5mm2.
Per il magnetotermico va bene da 16A nel quadretto che andrai a fare nel tuo locale
aglieglie007
si la linea è una montante da 38m proveniente dal contatore che mi alimenta il solo garage.....
nel garage prese da 16A con cavi da 2,5mm2
la linea da 4mm2 non va bene??
nel garage metto MT da 16A e a ridosso del contatore da quanto?
Grazie
HowTo
Vicino al contatore puoi mettere un 25A.
Per la dimensione della montante andrebbe, per essere precisi, un 5mm2 circa e la misura più vicina in commercio è il 6mm2
aglieglie007
Ciao grazie
E troppo chiedere i conti che dici per la sezione che viene 5mm2 e quindi 6mm2?
Altra domanda: i due montanti(casa e garage) possono essere collegati a terra tramite due dispersori differenti?